Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. AI태그의 비례 설정과 AO태그의 비례 설정은 독립적이므로 AO태그도 별도로 비례출력을 위한 변환값 설정을 하여주시기 바랍니다. 여기서 AO 입력 범위는 0 ~ 200에서 만약 100을 입력했으면 비례식을 거쳐서 AO 태그로 8000이라는 값을 보내고 싶다면 다음과 같이 AO 출력 태그 설정을 변경하여 주시기 바랍니다. ▷ AO 태그 * 변환값 * - Full : 200.00 - Base : 0.00 - PlcFull : 16000.00 - PlcBase : 0.00 * 계산필터 * - "비례 출력" 선택 * 초과치 * - "그대로 출력" 선택 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요. 태그 기능 중 AO SV 관련 문의드립니다. AIO 기능을 사용하지 않고, AO 태그를 이용하려는데 잘 안되는 부분이 있습니다. ========================= ▷ AI 태그 * 변환값 * - Full : 200 - Base : 0 - PlcFull : 16000 - PlcBase : 0 * 계산식 * - "비례식" 선택 * 계산범위 초과 * - "그대로 표시" 선택 * 연결태그 * - AO SV 란에 원하는 AO 태그 선택 ▷ AO 태그 * 변환값 * - Full : 0.00 - Base : 0.00 - PlcFull : 0.00 - PlcBase : 0.00 * 계산필터 * - "그대로 출력" 선택 * 초과치 * - "그대로 출력" 선택 ========================= 여기서 AO 입력 범위는 0 ~ 200입니다. 만약 100을 입력했으면 비례식을 거쳐서 AO 태그로 8000이라는 값을 보내고 싶습니다. 한번 확인 부탁드립니다. 감사합니다. 답변> Answer>