Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 아날로그 글자 요소는 AI 태그의 값을 표시하는 역할을 하고 있습니다. 만약 해당 AI 태그가 PLC_SCAN 태그이면, 태그 속성의 AO_SV 혹은 AO_TAG를 설정하시면 해당 AO 태그로 출력이 발생합니다. 메모리 태그이면, 따로 설정하지 않으셔도 해당 AI 태그의 값을 변경할 수 있습니다. 보내주신 내용으로 미루어볼 때, AI 태그의 값을 표시하고 입력 및 변경을 원하시는 것 같습니다. PLC_SCAN 태그일 경우, PLC의 메모리 값을 읽어오는 것이기 때문에 프로그램 내부적으로 저장하는 것은 아닙니다. PLC에 출력을 내보내고 해당 PLC의 내부 로직에 따라 AI 태그 값이 변경 될 수 있습니다. 이 경우는 PLC에 값을 입력/수정/저장이라고 볼 수 있습니다. 메모리 태그일 경우, 프로그램 내부적으로 값을 저장하고 있습니다. 이 경우는 프로그램에 값을 입력/수정/저장으로 볼 수 있습니다. + EditBox를 사용할 수 있습니다. @KeyGetCode() 를 이용하여 keycode가 13일때(엔터) 해당 태그로 출력이 이루어지게 작성 할 수 있습니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요 제목 건 관련하여 문의 드립니다. 아날로그 글자 생성해서 값을 읽어오는 건 되는데 혹시 직접적으로 입력/수정/저장 할 수 있는지 궁금합니다. 도움말에서 출력상자 설정 하는 것을 봤는데 제목과는 다른 것 같습니다. 방법이 있는지 답변 부탁 드립니다. 감사합니다. Answer>
CustomValidator