Title
통신 설정을 확인하여 주시기 바랍니다.
Writer
기술지원팀
Written time
2024-08-07 오전 9:45:05
Hits
85
Attached File
답변> 안녕하십니까 오토베이스 기술지원팀입니다. 1. Autobase SCADA에서 AO / DO 대한 출력 설정은 모두 통신프로그램을 통하여 나가며, 통신하시려는 장비 특성에 따라 아날로그 출력 / 디지털 출력에 따른 통신 프로토콜 별 출력 패킷이 다를 수 있습니다. 2. PLC-B 에서는 AI, DI, DO는 정상 입력되지만 AO는 간헐적으로 통신이 안된다면 다음 사항을 점검하여 주시기 바랍니다. 2-1) Autobase 상에서 통신프로그램에서 해당 PLC (port 0, station 1)에 대하여 아날로그 쓰기 명령이 나갈 때 시간초과/코드불량 등 통신 오류가 발생하는지 확인하여 주시기 바랍니다. 만약 통신오류가 발생한다면 동시에 너무 많은 출력 명령이 나갔는지, 혹은 다른 명령을 장비가 수행중인지 확인하여 주시기 바랍니다. 또한, 통신오류가 발생하지 않는다면 통신 메모리 상에서 출력명령을 보낸 AO 영역에 대하여 변경되는 값으로 정상적으로 변경되는지 확인하여 주시기 바랍니다. 경우에 따라서 값이 변경된 이후 Ladder 내용등에 의하여 또 다른 값으로 변경되는 사례가 있습니다. 2-2) PLC 장비 상에서 장비에 따라 다르겠지만, AO 메모리를 담당하는 모듈/선로를 점검하여 주시기 바랍니다. 같은 장비에서 특정 모듈만 명령이 정상적으로 수행되지 않는 경우일 수도 있습니다. 3. 사용하고 계시는 PLC 종류, 통신에 사용하시고 계신 프로토콜 종류를 알려주시면 보다 정확한 안내를 드릴 수 있습니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> AI태그값을 사용자가 설정할 수 있도록 AI태그 설정을하고 AO SV dp AO태그를 등록하여 PLC-A에서는 정상으로 동작하는데, 동종의 PLC-B에서는 될 때도 있고 안되는 경우가 많습니다. Autobase감시화면에서 AO출력값은 입력하는대로 잘 적용됩니다. 그러나 PLC-B 에서는 AI, DI, DO는 정상 입력되지만 AO는 가끔 정확하게 입력되는 정도입니다. Autobase에서 AO값을 입력하면 PLC에 입력되는 AO값은 가끔 바뀌어 현재의 AO값이 아닌 전에 입력한 값이 주로 나타납니다. AI 의 포트 0 , 스테이션 0 AO 의 포트 0 , 스테이션 1 그리고 AO가 DO, DI와 통신상의 가장 큰 차이점 (DO는 잘입력되나 AO는 질 입력되지 않는 문제 관련)은 무엇인지요? 종일 고민했지만 해결못해 문의드립니다.