Title
데이터를 FLOAT메모리에 저장하시기 바랍니다.
Writer
기술지원팀
Written time
2023-05-24 오후 5:46:38
Hits
112
Attached File
답변> 안녕하십니까. 기술지원팀입니다. 현재 설정하신 WORD 메모리는 소수점 데이터를 저장할 수 없습니다. 1. 통신 설정에서 READ문 작성 시 첫 번째 인자를 FLOAT 으로 작성하여, 데이터를 FLOAT 메모리에 저장하고, 2. AI 태그 속성 창에서 메모리 종류를 Float 으로 설정하시면 소수점 데이터를 확인 할 수 있습니다. 그리고 READ문 작성 후 통신프로그램의 통신 메모리 창에서 각 메모리 별로 저장된 현재 값을 확인 할 수 있으니, 정확한 값이 읽혀지고 있는지 먼저 확인하시기 바랍니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 기술지원팀으로 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요~ ai 값 소수점 2번째 자리까지 표시하려고 하는데 감시를 실행할 경우 값이 10.21 이면 10.00으로 나타납니다. 해결 방법 좀 부탁드리겠습니다.