Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. Autobase SCADA 프로젝트에서 사용중이신 태그값을 외부 프로그램과 통신하려할 때, RS-485 Serial 통신을 이용하시려면 DLL-MODBUS-RTU Mode 를 Serial 통신으로 구성하여 주시기 바랍니다. Autobase SCADA가 실행중인 PC/ATS 에서 RS-485 Serial 이 연결되었을 때 인식되는 COM Port 번호로 통신포트를 선택한 후, [...] 옵션버튼을 눌러 태그값을 공유할 태그를 선택하여 리스트에 추가하시면 됩니다. MODBUS-RTU Mode 설정법은 다음 동영상을 참고하실 수 있습니다. https://www.youtube.com/watch?v=cIWgonISELg&t=197s 혹은, Autobase 도움말에 "MODBUS-RTU Mode (Modbus RTU/TCP Server)" 를 검색하시면 해당 내용이 나오니, 업무에 참고하시기 바랍니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 오토베이스에서 메모리태그로 지정된 태그의 값을 외부 EMS 시스템으로 RS-485 모드버스로 송신해 주고자 합니다. 어떠한 방법으로 데이터를 주는게 좋을지요? 방법을 대략적으로 설명해 주실수 있으실런지요? Answer>