Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 문의 주신 구성에서, 통신포트 0의 word 번지 1개를 가져오기 위해서는 AI 태그 1개가 필요합니다. 이 때, 해당 AI 태그를 "출력으로 사용 체크" 한다고 말씀하셨는데, AIO 기능을 사용하시는 것으로 보입니다. AIO 기능을 이용할 경우에는 같은 통신포트 내 동일 장비의 다른 주소로만 통신이 가능하기에, 통신포트 2에 접속된 다른 장비의 메모리에 출력을 보내시려는 경우에는 별도로 AO 태그를 생성하셔야 합니다. 이후, 위에서 작성한 AI 태그의 "연결태그 - AO TAG"에 별도로 작성한 AO태그를 연결시키면, AI태그의 값이 바뀔 때마다 해당 AO TAG에 설정된 통신 설정을 통하여 통신포트 2에 연결된 타 장비로 값을 write 할 수 있습니다. 혹은, 값이 중복여부와 상관없이 1초마다 write 명령을 강제로 내보내고 싶으시다면, @PlcScanWriteWord 스크립트를 "감시프로그램 실행 중 계속" 으로 구성하시는 방법도 있습니다. 이에 대한 예제 프로젝트를 첨부해드리오니 확인하신 후 업무에 참고하시기 바랍니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요. 통신포트 0 의 word 번지 1개를 통신포트 2 에 접속된 plc 메모리로 쓰는경우, Ai tag 생성 후 출력으로 사용 체크 후 쓰기할 상대 주소 입력 후 사용했습니다. 이 쓰는 과정을 주기적으로 (1초마다) 실행하는 동작을 스크립트로 구성하고 싶습니다. 샘플 프로그램을 보내주셨으면 합니다. 감사합니다. 답변> Answer>
CustomValidator