Tiêu đề
데이터 서버(RunMain.exe) 프로그램을 이용하여 주시기 바랍니다.
Người viết
기술지원팀
Ngày
2024-09-05 오후 5:34:41
Hits
26
Attached File
15minTEST_20220719.zip
답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 현재, 미세자료 수집 기능은 최대 60,000 msec (60초) 주기로 데이터를 저정할 수 있습니다. 데이터 저장 주기를 10분으로 설정하시길 원한다면, 데이터 서버 (RunMain.exe) 프로그램에서 [환경설정 - 데이터베이스 - 저장목록] 에서 설정되어있는 Database 연결문자열 DSN을 이용하여 특정 데이터베이스에 원하는 태그의 원하는 자료값을 특정 주기마다 쓰게할 수 있습니다. 이에 대한 예시로 15분 주기에 대한 평균값을 mdb 파일 데이터베이스에 저장하는 예제를 첨부해드리오니 확인하신 후 업무에 참고하시기 바랍니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 현재 통신으로 받아오는 데이터를 미세자료 수집 기능으로 저장을 하고 있는 상황에서 고객사가 데이터 저장 주기를 10분으로 요청을 했었습니다. 하지만 미세자료 수집 기능의 최대 자료 저장 주기가 1분이어서 di 메모리 태그를 스크립트를 사용해 10분에 한번씩 1초간 ON이 되게한 후 미세자료 수집 조건으로 설정을 한 결과 데이터가 10번에 2~4번 정도 저장이 됩니다. 혹시 이 문제를 해결할 방법이 있을까요? 답변>