제 목
스크립트를 참고하여 주시기 바랍니다.
작성자
기술지원팀
작성시각
2023-03-21 오후 5:11:48
조회수
422
첨부파일
질문> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. //''감시프로그램 실행중에 계속'' 스크립트. 검색주기 1초 // 필요 변수: a, b, day $YEAR=@GetDateYear(); $MON=@GetDateMon(); $DAY=@GetDateDay(); $HOUR=@GetTimeHour(); $MIN=@GetTimeMin(); $SEC=@GetTimeSec(); // 현재 날짜, 시간을 태그별로 저장함 if( $HOUR == 11 && $MIN == 59 && $SEC ==59) //해당날 11시 59분 59초에 대하여 { a = $AI_0000 ; //유량계의 현재값을 변수 a에 저장 } if( day != $DAY) // 해당날에서 다음날로 넘어가면서 날짜가 다른 경우 { b = $AI_0000 ; // 다음날로 넘어가는 0시0분0초의 유량계 현재값을 변수 b에 저장 $AI_0001 = ( b -a ) ; // 메모리태그 AI_0001에 b와 a의 차이를 저장 day = $DAY; // 날짜를 맞춰줌 } // 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요. 수고많으십니다. 누계되고있는 유량계 적산치를 하루동안 증가분 계산하여 메모리태그에 저장하려고합니다. (전일 11h 59m 59s ~ 금일 0h 0m 0s) 예제 스크립트 요청드립니다. 감사합니다. 답변>