제 목
AI태그의 PLC_SCAN 주소와 연결된 출력태그의 출력주소를 확인하여 주시기 바랍니다.
작성자
기술지원팀
작성시각
2021-06-18 오전 8:36:06
조회수
307
첨부파일
답변> 안녕하십니까 오토베이스 기술지원팀입니다. 1. ''아날로그 글자'' 요소에는 AI 태그가 표시되며, 입력하신 설정값은 해당 AI태그에 연결된 출력태그(AO, AIO)의 값을 바꾸는 것입니다. 이 때, Modbus Poll에서 값이 변경되는 것이 확인되지만 해당 AI태그의 값는 변하지 않는 경우에는 출력태그(AO, AIO)를 통해 출력되는 설정값이 변경되는 실제 PLC 장비의 주소와, AI태그가 PLC_SCAN 연결에서 가져오는 주소가 서로 다르기 때문입니다. 해당 AI태그와 AI태그에 연결된 출력태그의 주소가 일치하는지 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 저희 Autobase SCADA 프로그램은 종료시에 태그들의 최종값을 저장하게 되어있는 구조입니다. 프로그램을 재가동 하였을 때 0으로 돌아가는 것이 아니라 마지막으로 가지고 있던 값으로 고정되어있는 것은 정상입니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요 얼마전에 문의한 설정값 관련해서 마우스 응답 -> 출력으로 하니까 설정값이 잘 되더라구요 한가지 더 궁금한점이 있는데요 감시화면에서 (AI태그, PLCSCAN, AIO사용) 설정값을 입력을 하고 모드버스폴과 PLC 디바이스 모니터로 확인했을때는 설정값이 잘 바뀝니다 근데 감시화면에 있는 숫자는 변하질 않더라구요 이상없이 잘 바뀌는거 같은데 감시화면에서의 숫자는 그대로라서 이 숫자도 같이 바뀌었으면 하는데 무엇이 잘못되었는지 궁금합니다 그리고 감시화면을 껐다가 켜도 설정값이 0이 아니라 계속 고정되어 있더라구요 이건 원래 그런건지 궁금합니다. 감사합니다.