제 목
ON/OFF 리스트를 설정하여 주시기 바랍니다.
작성자
기술지원팀
작성시각
2021-05-24 오후 1:56:16
조회수
458
첨부파일
답변> 안녕하십니까 오토베이스 기술지원팀입니다. 구현하시고자 하는 기능은 미세자료 수집보다는 ON/OFF 리스트를 사용하시는 방법을 추천드립니다. 미세자료 수집의 경우 HMI상의 태그 값에 따라 데이터 저장이 이루어지다 보니, 데이터 통신상황에 따라 말씀하여주신 내용이 발생할 수 있을 것으로 판단됩니다. ON/OFF 리스트를 사용하신다면 해당 DI 태그가 ON or OFF 시점에 해당 데이터 및 추가적인 태그 값을 함께 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 오토베이스 도움말 -> ''색인''탭 -> ''ON/OFF 리스트 설정'' 을 참고하여 주시기 바랍니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 제품 생산라인에 scada를 적용하였고 완제품이 취출될 때 완제품 생산 조건을 특정폴더에 날짜별로 미세자료로 저장하려고 합니다. 미세자료 저장조건을 di tag on 동안에만 저장을 하고 저장주기를 설정하였고 저장주기와 비슷하게 plc에서 해당 di tag를 on 시키는데 저장 data가 연속으로 써지는 경우가 종종생깁니다. 예를들면 1초 주기로 저장주기로 설정되어 있고 plc에서 해당태그를 1초간 on 시키면 데이터 저장을 1번씩 하다가도 같은 데이터를 2번 연속 기록을 하네요. 근데 시간은 1초 간격으로 기록은 되어 있구요. di tag on 저장조건에서 di tag on시 데이터를 한번만 저장할 수 있게 할 수 있는지 문의드립니다. 답변>