제 목
AO 태그로 펄스 신호를 만들고 싶습니다.
작성자
최건우
작성시각
2019-02-18 오후 1:32:03
조회수
299
첨부파일
얼마전 모드버스 TPC/IP를 이용하여 4만 번지에 비트제어건으로 문의 드렸으나, 해당 PLC에서 4만 번지 영역대에 비트쓰기가 허용되지 않아, AO태그를 이용하여 비트쓰기 처럼 사용하고 있습니다. 이 AO 태그를 이용하여 레지스터 내에 특정 비트를 펄스 신호로 제어하고 싶습니다. 만약 "운전제어"라는 레지스터에 0번 비트에 펄스 신호를 주려하는데, 그러기 위해 스크립트를 작성하였는데, 정상적으로 동작하지 않아 확인을 부탁드리려 합니다. $운전제어 = $운전제어 + 1; @Sleep(500); $운전제어 = $운전제어 - 1; 이와 같이 작성했을 때는 동작하지 않고, $운전제어 = 1; @Sleep(500); $운전제어 = 0; 이와 같이 작성했을 때는 정상적으로 펄스가 나가는 것을 통신문을 이용해 확인 했습니다. 저는 반드시 첫 번째와 같은 방식으로 스크립트를 사용하여야 하여 문의를 드리는 바이오니, 확인 부탁드립니다.