제 목
PLC M영역에 설정한 Modbus 번지를 기준으로 통신을 하게 됩니다.
작성자
기술지원팀
작성시각
2019-02-08 오후 3:51:52
조회수
364
첨부파일
답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 문의하신 내용에서와 같이 Modbus-TCP 프로토콜은 FunctionCode를 기준으로 3xxxx번지, 4xxxx번지를 일반 Register영역으로 읽기/쓰기가 가능합니다. 첨부하여 주신 자료들은 PLC에서 할당한 영역의 주소번지로 해당 영역을 Modbus 번지로 설정하는 부분에 관한 자료를 PLC 작업 담당자분에게 추가로 받으셔서 설정을 하셔야 합니다. 즉, %M1 번지가 Modbus 주소번지 몇 번에 설정을 하셨는지를 PLC 작업자분께 문의하시고 그 주소를 기준으로 읽기/쓰기 설정을 하시면 됩니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800)로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요 슈나이더 M340을 이용하여 HMI를 제작 중 통신 프로토콜 문의 사항이 있어 문의드립니다. 해당 제품에서 프로토콜은 모드버스 TCP/IP를 이용하여 통신을 하는데 통신문을 작성하는데 있어 문의사항이 있습니다. 일반적인 모드버스 TCP/IP라 하면 3만 번지 또는 4만 번지 명확히 주소영역이 구분이 가는데 업체에서 받은 맵핑자료는 ''''%M1'''' 또는 ''''%MW100''''이런 식으로 주소 영역이 진행이 되더라구요 이런 경우는 통신문을 다른 방식으로 작성을 해야하는 건지 확인하고 싶습니다. 좀 더 자세한 질문을 위하여 업체에서 받은 I/O MAP 일부와 기술 설명서를 첨부합니다.