제 목
프로토콜 자료를 첨부하여 주시기 바랍니다.
작성자
기술지원팀
작성시각
2018-11-29 오전 9:06:59
조회수
185
첨부파일
답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 해당 통신드라이브는 5년전 개발되어진 내용으로, 현재 통신프로토콜에 관련된 자료를 오토베이스 본사에서 보유하고 있지 않아 정확한 내용파악에 어려움이 있습니다. 저희오토베이스 기술지원팀 메일(autobasehelp@gmail.com)로 프로토콜 관련 자료를 첨부하여 주시면, 검토후에 답변을 드리도록 하겠습니다. 다른 문의사항이 있으시면 오토베이스 본사(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다 질문> 출력 명령 = MODE, FAN, TEMP, REMOTE, RUN, T_MODE, SWING, TIMER, TURBO. MODE = 운전 설정, 0 : 냉방, 1 : 난방, 2 : 송풍, FAN = fan 속도 설정, 0 : Off, 1 : Low, 2 : Mid, 3 : High, 4 : Auto, TEMP = 온도 설정, 0 ~ 45℃, ( ℃ 기준 ) REMOTE = 리모콘 상태설정, 0 : 리모콘 사용가능(현장 제어), 1 : 리모콘 사용불능(중앙제어), RUN = 운전/정지 제어, 1 : run, 0 : stop, T_MODE = 온도단위 설정, 1 : 화씨, 0 : 섭씨, SWING = swing 설정, 1 : swing on, 0 : swing off, TIMER = timer on/off 설정, 1 : timer on, 0 : timer off, TURBO = turbo on/off 설정, 1 : turbo on, 0 : turbo off. 중에서 RUN부터 TURBO까지 출력을 하면 출력 이 되질 않습니다. MODE부터 REMOTE까지는 출력 신호가 나가는 것이 확인이 됩니다만 RUN부터는 계속 BD로 시작되는 scan신호만 나가고 제어 명령인 BE로 시작되는 실행 명령이 나가질 않습니다. 태그 AO의 Extra1에 해당 명령을 기입 하였습니다.