제 목
shinwoo AHU Controller
작성자
한경무
작성시각
2018-11-28 오후 2:06:40
조회수
357
첨부파일
출력 명령 = MODE, FAN, TEMP, REMOTE, RUN, T_MODE, SWING, TIMER, TURBO. MODE = 운전 설정, 0 : 냉방, 1 : 난방, 2 : 송풍, FAN = fan 속도 설정, 0 : Off, 1 : Low, 2 : Mid, 3 : High, 4 : Auto, TEMP = 온도 설정, 0 ~ 45℃, ( ℃ 기준 ) REMOTE = 리모콘 상태설정, 0 : 리모콘 사용가능(현장 제어), 1 : 리모콘 사용불능(중앙제어), RUN = 운전/정지 제어, 1 : run, 0 : stop, T_MODE = 온도단위 설정, 1 : 화씨, 0 : 섭씨, SWING = swing 설정, 1 : swing on, 0 : swing off, TIMER = timer on/off 설정, 1 : timer on, 0 : timer off, TURBO = turbo on/off 설정, 1 : turbo on, 0 : turbo off. 중에서 RUN부터 TURBO까지 출력을 하면 출력 이 되질 않습니다. MODE부터 REMOTE까지는 출력 신호가 나가는 것이 확인이 됩니다만 RUN부터는 계속 BD로 시작되는 scan신호만 나가고 제어 명령인 BE로 시작되는 실행 명령이 나가질 않습니다. 태그 AO의 Extra1에 해당 명령을 기입 하였습니다.