Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 요청하여주신 MODBUS-RTU Mode 프로토콜은 multi slave ID 설정 기능이 지원되지 않고 있습니다. MODBUS-RTU Mode는 저희 오토베이스가 하나의 장비로써 동작하게 하고, 이를 위해 slave ID를 지정할 수 있도록 구성되어 있으나, 말씀하여 주신 multi slave ID 설정은 검토가 필요한 부분으로 확인됩니다. 추후, 해당 기능 지원여부에 관하여 논의가 될수있도록 검토 하겠습니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하십니까. 보성파워텍(주) 대리 고강호 입니다. 전국의 태양광 발전소 대상, 태양광 인버터의 출력을 제어하기 위한 시스템 개발중 확인되었던 사항과 개선이 필요한 사항에 대하여 간단히 공유드립니다. [공유 사항] 1. 공유 태그의 분리된 주소값 사용 가능 - (문제점) 예를 들어, Holding Register 2001~2004, 2101 번지를 사용하고자 할 때, Autobase Studio에서는 2001부터 2101까지 100개의 태그를 등록해줘야 Serial로 데이터를 읽거나 쓸 수 있었습니다. 하지만, 이렇게 등록하게 되면 2001부터 2004 까지는 4개를 읽거나 1개씩 각각 읽거나 해도 잘 동작하지만 2101 번지에 접근할 때는 어쩔 때는 읽히고, 어쩔 때는 안 읽히는 문제를 발견하였습니다. (해결) 따라서, MODBUS-RTU Mode의 Protocol Option에서 태그 등록은 100개를 등록해주고 나서 등록했던 사용하지 않는 중간 태그들의 속성에서 "사용"에 체크를 해제하여 미사용으로 바꾸고 나니 멀리 떨어져 있던 2101번지도 정상적으로 읽고 쓸 수 있었습니다. [개선 요청 사항] 2. MODBUS-RTU Mode 프로토콜의 Multi-Slave 기능 or Broadcasting 응답 기능 - (문제점) 외부에서 Window CE 임베디드 PC의 RS-485 Port로 Modbus RTU 프로토콜로 접근시, 1~255 중 1개의 Slave ID로만 매칭 되어 있므로, Slave ID 0으로 Broadcasting 명령이 들어오면 물리적으로 RS-485 to RS-232 Serial COM Port를 추가하거나, RS-485 to Ethernet 컨버터를 별도로 추가를 해줘야하는 상황이 발생하였습니다. (요청사항) 따라서, MODBUS-RTU Mode 프로토콜에서 Multi-Slave가 등록이 되거나 혹은 특정 Slave ID로 들어오는 명령에 한하여 대응이 될 수 있도록 개선해주시면 감사하겠습니다! 감사합니다. 고강호 배상 Answer>