Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 1. 경보 이벤트창을 오름차순으로 정렬하여 새 Alarm이 아래 생길 경우, 화면이 자동으로 스크롤되어 새 Alarm이 생기는 아래쪽으로 화면이 이동할 수 있는 기능은 현재 지원되고 있지 않습니다. 추가로, '감시프로그램 - 환경설정 - 전체경보 - 기타설정'에서 '경보이벤트창 내림차순 정렬' 기능을 해제하시면 오름차순 정렬로 보실수 있으며, 경보 발생시 가장 위로 스크롤이 이동되어 자연스럽게 기능을 사용하실수 있습니다. 2. 경보 이벤트창에 기록된 Alarm List를 삭제하실 경우, 복구 하실 수 있는 방법은 지원되고 있지 않습니다. 추후, 해당 기능들의 지원여부에 관하여 논의가 될수있도록 검토하도록 하겠습니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요. (주)센추리 전장개발팀 권도혁 연구원입니다. 오토베이스 사용하다가 질의사항이 생겨 이렇게 문의를 남깁니다. 1. 경보 발생 후 ALARM 확인 시 최근 ALARM으로 화면이 자동으로 스크롤되어 내려가게 할 수는 있는지? 2. ALARM TOTAL DELETE 후 현재 발생된 ALARM 다시 알람화면으로 표시 가능한지? 위 두 질문에 대해 답변 부탁드립니다. Answer>