Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 첨부해주신 스크린샷을 통해 판단한 결과, 태그들이 무효 상태로 비활성화되어 있어 통신프로그램의 값을 불러오지 않고 있는 상태로 보여집니다. 해당 태그들을 유효 상태로 만들어주시면, PLC_SCAN 통신방식에서 설정된 포트/주소로 부터 값을 정상적으로 불러올 수 있을 것으로 판단 됩니다. 태그를 유효 상태로 만드는 방법은 '''''''' 태그 속성 수정 - 공통 - 사용 '''''''' 란에 체크 해주시면 됩니다. 혹은, '''''''' 감시프로그램 - 전체 태그 보기 - 해당 태그 선택 - 메뉴버튼 - 유효 '''''''' 를 통해 유효/무효를 전환 시키실 수 있습니다. 해당 기능들의 위치를 스크린샷으로 첨부해드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스 기술지원팀(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 감시프로그램 “보기” 메뉴의 “통신프로그램”에서 보면 모든 포트가 정상적으로 통신하고 있습니다. (우측 작은 박스 그림에서와 같이 통신프로그램에서 모든 포트가 정상 통신) 그러나 “보기” 메뉴의 “아날로그, 디지털 입출력”에서 보면 그림과 같이 비활성화 되어 모든 데이터가 멈추어 있습니다. 통신은 정상적으로 이루어지고 있는데 데이터를 나타내지 못하는 원인과 해결방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 참고로 동일 프로그램이 다른 PC에서는 활성화되고 통신도 정상적으로 이루어집니다. Answer>
CustomValidator