Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 일단, 문의주신 User protocol 을 이용한 방법에 대하여 답변을 드리겠습니다. 요청 (Send) 에 대하여 Receive 설정에서 Value 값이 00 77 0009 1C 8900 으로 들어오는 것으로 설정되어있는데 실제 수신된 코드는 00 77 0009 1C 9C00 으로 값이 다르기 때문에 TYPE_VALUE 에러가 발생합니다. 해당 구조에 맞춰서 Receive 측을 수정하시면 됩니다. 프로토콜의 패킷 구조를 검토해보았을 때, User Protocol 을 이용하여 구현하시기에는 실제 현장 적용시에 어려움이 있어 보입니다. 저희 기술지원팀으로 프로토콜 상세 설명과 장비를 보내주시면 통신드라이버를 개발하여 드리도록 하겠습니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 첨부한 이미지처럼 통신 패킨은 주고 받는데요.. 통신메시지에 에러가 발생합니다.. 원인을 알수 있을까요..?? Answer>