Title
오토베이스 본사로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다.
Writer
기술지원팀
Written time
2026-05-04 오후 2:33:55
Hits
17
Attached File
답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 다른 포트에서 스레드 사용에 체크 해제되어 있을 때, 30분 뒤 해당 포트가 통신을 하지 못하게 되는 경우 프로그램이 응답없음으로 나타날 수 있습니다. 관련하여 세팅이나 송수신 패킷 등 확인이 필요합니다. 가능하면 원격 연결이 가능하면 보다 수월하게 안내해드릴 수 있을 것 같습니다. 그러하여 유선상 안내 드리고자 합니다. 본사로 유선상 문의하여 주시면 관련 내용 안내드릴 수 있도록 하겠습니다. 유선전화 : 031-776-0800 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 기술지원팀으로 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요 오므론 통신 설정 문의 드립니다. 첨부된 캡쳐화면에서 오므론 PLC를 통신 하고 있습니다. 읽기 카운트 속도를 올릴려고 빨간색 스레드 체크 하고 50을 설정 하였습니다.(70 이하로 설정해야 읽기 카운트 속도가 체감됨) 확실히 읽기 카운트가 빨라 지는걸 체감 할수 있습니다. 문제는 약 30분 정도 있으면 통신 프로그램이 전체 응답없음 상태로 되고 전체 통신 포트가 멈추는 현상이 있습니다. 설정 값을 40,50,60 변경해도 결과는 같습니다. 리드문 갯수가 많아서 기본 설정으로하면 응답 속도가 느려서 스레드를 체크 했습니다. 응답없음 오류가 해결 될수 있는지 문의 드립니다.