Title
DI 태그 어드레스 설정 관련하여 문의드립니다.
Writer
기술지원팀
Written time
2024-01-08 오후 3:31:58
Hits
209
Attached File
답변> 안녕하십니까 오토베이스 기술지원팀입니다. DI 태그 주소 설정은 알맞게 하셨습니다. 다음 사항을 체크하시기 바랍니다. 1. 해당 DI 태그 속성에 "반전" 기능이 체크되어 있는지 2. 해당 DI 태그에 수동기입(스캔금지) 이 되어 있는지 3. 감시프로그램이 TEST Mode 로 실행중인지 확인하시고 모두 해당사항이 없으시다면 기술지원팀으로 유선문의 주시기 바랍니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 통신메모리화면의 10번의 0번 비트가 1일때 DI 태그의 어드레스 10.0 으로 설정한 태그의 현재값이 ON 이 아니라 OFF 상태입니다. 어드레스 설정을 잘못 한것인지 문의드립니다.