통신 설정 및 태그 설정을 해주시기 바랍니다.
Writer
기술지원팀
Written time
2020-09-15 오후 4:51:50
Hits
380
Attached File
답변> 안녕하세요. 오토베이스 기술지원팀입니다. 1. LS산전 PLC의 경우 지원하는 프로토콜은 MASTER-K, GLOFA, XGT가 있으며, 해당 장비의 통신메뉴얼에서 지원되는 프로토콜에 맞게 저희 통신프로그램에서 설정하여 주시면 됩니다. 2. 장비와의 통신은 일련 과정을 통해 진행되며, " PLC -> 통신프로그램 -> 태그 " 순으로 진행된다고 생각해주시면 됩니다. 자세한 내용은 저희 오토베이스 홈페이지 -> 고객지원 -> 온라인 세미나 -> [002] 오토베이스10 통신프로그램의 구조와 설정방법 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 3. 프로토콜 옵션 READ DEVICE 항목의 알파벳은 PLC측의 메모리 영역을 지칭하며, READ문을 통해 PLC측 특정 메모리영역, 특정 번지의 데이터를 읽어오는 방식입니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스본사(031-776-08000으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요 초보라서 여쭙겠습니다 LS PLC와 오토베이스를 이더넷으로 연결한 후에 오토베이스 통신설정에서 프로토콜은 XGT-ETHERNET으로 하고나서 프로토콜 옵션을 설정해주고 PLC에서 오토베이스 설정에 맞는 주소로 신호를 주면 오토베이스 작화,태그에 주소를 넣어두면 오토베이스로 표출이 되는 원리가 맞나요~? 뭐 스크립트가 그런걸 써야하는건 아닌지 궁금합니다. 한가지 더 궁금한 점이 있는데요 저게 맞다면 프로토콜 옵션에서 READ DEVICE에서 M,K 등등 알파벳이 있는데 이건 PLC에서 나오는 신호를 뜻하는건지 궁금합니다 감사합니다.