답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 태그 속성중 계산필터를 ''계측치값''으로 설정하여 주시기 바랍니다. ''계측치값''으로 설정하시게 되면, 통신프로그램 메모리상의 데이터를 스케일변환 없이 태그값으로 불러오게됩니다. 현재 계산필터에 설정되어있는 ''비례식''은 데이터의 스케일링이 필요한 경우에 설정하며, 계산필터 좌측편의 ''변환값''과 함께 동작되어집니다. 현재 설정상에는 변환값이 모두 0으로 설정 되어있기 때문에 태그값이 다른설정과 관계없이 0으로 표현되실겁니다. 태그설정과 관련된 자세한 설명은 오토베이스 도움말 색인탭에서 ''태그 속성 수정 AI 탭''을 검색하시어 내용참고하여 주시기 바라며,추가로 온라인세미나 [003] 오토베이스10 태그편집기를 이용한 태그 편집 방법을 참고해주시기 바랍니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요 코캄에 유호준 선임연구원 이라고 합니다. 태그편집 관련해서 문의드릴 내용이 있어 이렇게 글 남깁니다. 현재 저희가 구축한 통신방식은 Modbus 프로토콜 입니다. 유선으로 알려주신 영상자료를 참고하여 통신에 성공하였고, 통신 프로그램을 통하여, 데이터를 잘 가져오는 것 까지 확인을 하였습니다. 그 영상에서 알려준것처럼 태그생성시 연결종류를 PLC_SCAN으로 설정하고 아날라고 데이터값을 가져올것이기에 AI의 PLC_SCAN 포트를 현재 통신하고 있는 0번 포트로 설정 주소를 통신프로그램에 No. 라고 적혀있는 Address 값으로 001이렇게 입력하였습니다. 하지만, 실제로 구동을 해보면 태그에 데이터값이 써지지는 않더라구요... 영상에도 따로 Modbus에 관련된 설명은 없는것 같아서 이렇게 글로 문의드립니다.