미세자료 수집 설정지 수집조건을 ''디지털 ON동안'' 으로 설정하여 주시기 바랍니다.
Writer
기술지원팀
Written time
2019-05-07 오전 8:35:17
Hits
100
Attached File
미세자료수집ON_OFF.png
답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 문의하여주신 기능은 미세자료 수집설정창에서 수집조건을 ''디지털ON동안''으로 설정하신뒤에, 미세자료 수집 ON/OFF 조건으로 사용할 태그를 설정하여 주시면 구현이 가능합니다. 자세한 설정방법은 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스본사(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요 기술 구현 문의 드립니다. 특정 DI 신호를 받아서 미세자료 트렌드 표기를 ON/OFF하는 기능을 구현하고자 합니다. 예) ''''DI_0001''''의 값이 ''''0''''일 경우, ''''A'''' 그룹의 미세자료 수집을 정지한다. 반대의 경우 ''''A'''' 그룹의 수집을 실시한다. 이 특정 DI의 신호가 OFF일 경우, 미세자료 수집이 되지 않아도 됩니다. 스크립트나 기타 기능을 통해서 구현가능한가요?